Scuze daca mai postez inca o data dar am gasit ceea ce cautam:
La 31 decembrie 1970 s-a aprobat ediţia revizuită a normativului P13-63, cu
denumirea „Normativ pentru proiectarea construcţiilor civile şi industriale din regiuni
seismice”, P13-70. Noul normativ se dorea o versiune îmbunătăţită a normativului anterior,
având la bază, aşa cum se afirmă în nota de prezentare, modificările din normele străine şi
cercetări de specialitate efectuate în ţară şi străinătate. De fapt, aşa cum se va arăta în
continuare, aceste modificări au condus la reducerea forţei seismice convenţionale cu
aproximativ 20% la structurile în cadre de beton armat. Pentru prima dată s-a făcut observaţia
că atât normativul P13-63, cât şi normele străine, nu evaluau direct comportarea structurilor în
domeniul plastic în timpul cutremurelor puternice. Incursiunile rapide şi repetate în domeniul
plastic, în cazul unor structuri cu capacităţi de deformare post-elastică, fac posibilă disiparea
unei părţi considerabile din energia indusă în structură de un cutremur sever.
Sursa:
http://cfdp.utcb.ro/catedre/rezistenta/Articole/DanCretu_SorinDemetriu_UTCB.pdf
Sper sa te ajute in a lua o decizie