Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notă: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Bulina arata ca structura de rezistenta nu corespunde exigentelor actuale de siguranta antiseismica. Sigur ca bulina nu are capacitatea de a prezice viitorul...XoR a spus:Banuiesc ca acea bulina rosie avertizeaza asupra riscului, nu prezinta o certitudine ca blocul pica
Arhi Tect a spus:Chestia cu "a pastrat grinzile" este cel mai probabil fie o exprimare gresita, fie o poveste fantasmagorica inventata de infractorul care a distrus peretii, in speranta ca isi pacaleste astfel vecinii si nu il vor reclama la parchet pentru distrugere de bunuri proprietate privata (structura de rezistenta este in ansamblul ei proprietate comuna indiviza in cote parti a tuturor proprietarilor de apartamente, indiferent de locul concret al elementului constructiv afectat), plus pentru lucrari de constructii-demolare efectuate fara autorizatie de construire conform Legii nr. 50/1991, cu punerea vadita in pericol a sigurantei (rezistentei si stabilitatii) constructiei precum si a vietii si sanatatii oamenilor, conform Legii nr. 10/1995.
Daca zidul era de rezistenta, nu exista "doar putin"; orice taiere in acest caz, oricat de mica, are implicatii extrem de grave. Daca era un zid despartitor neportant, inlaturarea totala nu afecteaza rezistenta, in schimb o inlaturare partiala poate pune in pericol viata celor din apartament datorita instabilitatii partii ramase. Deci sunt situatii complet diferite, nu le putem lua la gramada.Iruu a spus:Ei bine, unul din vecini a desfiintat aceasta incapere complet in timp ce un altul doar a taiat putin din zid. Ambii "au pastrat grinzile".
Toti peretii de beton armat din toata omenirea sunt turnati; doar ca unii sunt turnati integral pe santier, iar altii sunt turnati in cea mai mare parte in conditii de fabrica (ca prefabricate) si apoi se toarna pe santier doar legaturile dintre ei (monolitizari). Culmea este ca peretii prefabricati s-au dovedit in Romania mai rezistenti decat cei turnati pe santier, pentru ca beneficiaza de tehnologie neafectata de conditiile meteo sau de intreruperi accidentale de turnare, dar si de un calcul de armare cu coeficienti de siguranta mai mari, tocmai datorita inconvenientelor care pot apare la executarea monolitizarilor. Deci cel care a emis fraza "blocul este foarte rezistent deoarece peretii sunt turnati" este ori total incompetent in materie de constructii, ori de rea credinta.Iruu a spus:Nu stiu daca este "fagure". Stiu doar ca blocul este "foarte rezistent, deoarece peretii sunt turnati".
Doar daca peretii afectati de modificare nu au fost ziduri de rezistenta (asta se poate preciza insa numai daca exista un plan din proiectul original de execuctie si un releveu cu starea actuala, pentru a face comparatia, sau printr-o inspectie la fata locului - mini-expertiza - efectuata de o persoana cu calificarea necesara). Eu sunt prea departe de Nordul Moldovei pentru a putea fi de folos in acest caz.Iruu a spus:Avand in vedere ca locuiesc in Nordul Moldovei, pot, sau nu, sa dorm linistita?
Arhi Tect a spus:Bulina arata ca structura de rezistenta nu corespunde exigentelor actuale de siguranta antiseismica. Sigur ca bulina nu are capacitatea de a prezice viitorul...XoR a spus:Banuiesc ca acea bulina rosie avertizeaza asupra riscului, nu prezinta o certitudine ca blocul pica
Cele mai multe constructii realizate in anii 60 au avut parte de o executie exemplara, ceea ce a suplinit cumva fragilitatea datorata lipsei asigurarii antiseismice corespunzatoare din proiectare. Daca e vorba intr-adevar de o constructie cu ziduri portante din caramida (nu doar inchideri exterioare din caramida), atunci e foarte important daca au fost prevazuti samburi si centuri din beton armat. Lipsa acestora face cladirile inalte din caramida extrem de vulnerabile, iar dupa 1977 au devenit elemente obligatorii. Totusi, din cate stiu, in Bucuresti s-a renuntat total la blocuri cu structuri pe zidarie dupa 1977, desi in alte judete s-au mai folosit. Au fost cateva blocuri noi din caramida foarte avariate in 1977, probabil si multe altele au fisuri in diferite proportii, daca nu chiar aproape toate. O categorie aparte de blocuri din caramida cu mare risc sunt cele cu nivelurile etajelor decalate pe verticala de-o parte si de alta a casei scarii. Solutia asta dateaza de la sfarsitul anilor 50 (vezi in Floreasca), dar s-au mai facut in toata tara, sporadic, pana prin anii 70, mai ales pe terenuri in panta.ionut--- a spus:Buna ziua,
Intentionez sa achizitionez un apartament intr-un bloc de 4 etaje construit in anii 68-69, bloc de CARAMIDA, reabilitat termic. Este in zona dristor, strada segovia, etaj 1/4. Am tot incercat sa gasesc mai multe informatii despre riscul ca un astfel de bloc de caramida sa se darame la un cutremur mai mare, insa dupa cum bine stiti, exista multe pareri pro si contra. Din cate am mai citit aici pe forum, am inteles ca riscul major nu ar fi ca intreaga cladire sa se darame, ci mai degraba ca peretii de caramida sa mai cedeze si sa se sparga, insa structura sa ramana totusi in picioare. Blocul pare intr-o stare foarte buna (foarte ingrijit si pe interior), am vorbit si cu o vecina, am fost si la subsol unde nu exista practic umezeala (proprietara tinea carti in boxa de la subsolul blocului). Fiind o investitie mare (cu prima casa), as vrea ca macar sa o fac fiind informat cat mai mult posibil.
Imi poate cineva cu mai multa experienta sau cineva de specialitate da o parere/un sfat?
Va multumesc cu anticipatie !
Multumesc foarte mult pentru raspuns. Din pacate, blocul fiind reabilitat termic, nu imi pot da seama daca a avut deteriorari exterioare vizibile.Arhi Tect a spus:Cele mai multe constructii realizate in anii 60 au avut parte de o executie exemplara, ceea ce a suplinit cumva fragilitatea datorata lipsei asigurarii antiseismice corespunzatoare din proiectare. Daca e vorba intr-adevar de o constructie cu ziduri portante din caramida (nu doar inchideri exterioare din caramida), atunci e foarte important daca au fost prevazuti samburi si centuri din beton armat. Lipsa acestora face cladirile inalte din caramida extrem de vulnerabile, iar dupa 1977 au devenit elemente obligatorii. Totusi, din cate stiu, in Bucuresti s-a renuntat total la blocuri cu structuri pe zidarie dupa 1977, desi in alte judete s-au mai folosit. Au fost cateva blocuri noi din caramida foarte avariate in 1977, probabil si multe altele au fisuri in diferite proportii, daca nu chiar aproape toate. O categorie aparte de blocuri din caramida cu mare risc sunt cele cu nivelurile etajelor decalate pe verticala de-o parte si de alta a casei scarii. Solutia asta dateaza de la sfarsitul anilor 50 (vezi in Floreasca), dar s-au mai facut in toata tara, sporadic, pana prin anii 70, mai ales pe terenuri in panta.ionut--- a spus:Buna ziua,
Intentionez sa achizitionez un apartament intr-un bloc de 4 etaje construit in anii 68-69, bloc de CARAMIDA, reabilitat termic. Este in zona dristor, strada segovia, etaj 1/4. Am tot incercat sa gasesc mai multe informatii despre riscul ca un astfel de bloc de caramida sa se darame la un cutremur mai mare, insa dupa cum bine stiti, exista multe pareri pro si contra. Din cate am mai citit aici pe forum, am inteles ca riscul major nu ar fi ca intreaga cladire sa se darame, ci mai degraba ca peretii de caramida sa mai cedeze si sa se sparga, insa structura sa ramana totusi in picioare. Blocul pare intr-o stare foarte buna (foarte ingrijit si pe interior), am vorbit si cu o vecina, am fost si la subsol unde nu exista practic umezeala (proprietara tinea carti in boxa de la subsolul blocului). Fiind o investitie mare (cu prima casa), as vrea ca macar sa o fac fiind informat cat mai mult posibil.
Imi poate cineva cu mai multa experienta sau cineva de specialitate da o parere/un sfat?
Va multumesc cu anticipatie !
Din cadre propriu-zise nu putea fi, pentru ca acestea presupun noduri rigide (nedeformabile) si au fost promovate abia dupa 1977 ca structuri in Romania. Probabil e vorba de structura "pe stalpi si grinzi din beton armat" (cea mai proasta posibila din punct de vedere antiseismic!) si cu inchideri si compartimentari de caramida care nu au rol portant.ionut--- a spus:Multumesc foarte mult pentru raspuns. Din pacate, blocul fiind reabilitat termic, nu imi pot da seama daca a avut deteriorari exterioare vizibile.
Tot ce am mai putut sa aflu intre timp este ca are structura de cadre din beton armat cu inchideri perimetrale din zidarie de caramida (dintr-un raport recent de evaluare al unui apartament din acel bloc). Sa inteleg ca doar inchiderile exterioare ar fi din caramida?
Relativ la blocurile cu nivelurile etajelor decalate pe verticala, am incercat sa gasesc mai multe informatii, insa nu-mi dau seama exact cum arata, cred ca voi merge sa fac niste poze la fata locului pentru a le publica aici.
Multumesc inca o data pentru amabilitatea de a imi da un raspuns !
Pai raspunsul e simplu, daca intr-adevar e vorba de deformari ale structurii din cauza tasarilor, si nu de deplasari relative ale tronsoanelor separate prin rosturi de tasare/dilatare/seismice. Un bloc a carui structura sufera deformari perceptibile nu e sigur nici in afara de situatia cutremurului. Este o situatie extrem de grava care poate conduce la colaps spontan. O constatare in regim de urgenta efectuata de un expert tehnic si eventual o sesizare la ISC se impun a fi facute de ieri!misu 77 a spus:Buna ziua! Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuia, dar mi s-a parut ca aici ar fi cel mai potrivit.
Am mai multe intrebari legate de un bloc cu 8 etaje, construit in 1967-1968.De aproximativ 5 ani, partea din bloc pe care o veti vedea in fotografii a inceput sa se taseze, nu stiu de ce.Ideea este ca au aparut rupture in peretii de rezistenta, atat exterior, cat si interior, geamurile au trebuit sa fie luate la rindea ca sa se inchida(din cauza deformarii golurilor).Voi posta careva foto spre lamurire. Intrebarea este: cat de sigur mai este un astfel de bloc in eventualitatea producerii unui cutremur de 7 sau mai mare?Mentionez ca apartamentul este situate la etajul 7 din 8.Multumesc
Arhi Tect a spus:Din cadre propriu-zise nu putea fi, pentru ca acestea presupun noduri rigide (nedeformabile) si au fost promovate abia dupa 1977 ca structuri in Romania. Probabil e vorba de structura "pe stalpi si grinzi din beton armat" (cea mai proasta posibila din punct de vedere antiseismic!) si cu inchideri si compartimentari de caramida care nu au rol portant.
Buna ziua si multumesc pentru raspuns. O sa incerc sa merg la administrator sa vad daca are mai multe detalii/acte legate de structura. Proiectul blocului sau cartea tehnica se obtin de la primarie, sau ar trebuie sa le aiba si administratorul?Alleycat a spus:Banuiesc ca este vorba despre un bloc tip H(nu cunosc codul de sectiune proiect, este vorba de clasificarea stradala) , numele strazii precizate de tine nu apare pe harta. Eu locuiesc in zona si din cate cunosc acest tip de imobile au o structura de rezistenta stalpi + grinzi si cu zidarie portanta. Poate ma insel in ceea ce priveste zidaria portanta dar eu asa stiu avand cunoscuti care locuiesc in aceste tipuri de cladiri. In 77 si 86 din cate cunosc aceste constructii au avut un comportament foarte bun. Ar fi util pentru tine daca ai gasi proiectul blocului eventual cartea tehnica ca apoi sa ceri o parere avizata unui specialist. Ca parere personala cred ca poti dormi linistit acolo, exista in zona o gramada de imobile sectiune OD sau R cu 10 nivele unde grijile pot fi mult mai intemeiate. Nu doresc sa il combat pe ArhiTect in ceea ce a spus mai sus, ba din contra il consider o persoana bine pregatita in acest domeniu. Problema consta in faptul ca este greu a cataloga gradul de siguranta al unui imobil avand la baza doar o descriere sumara. Pentru cladirile de 4 nivele din zona era de preferat daca gaseai in cele construite din placi prefabricate tot spre sfarsitul anilor 60(mai noi nu prea exista decat f putine).
Multumesc mult! Nu pot sa incarc pozele, dar situatia este asa: un perete de beton armat dintre mine si vecin fisurat pe intreaga lungime de 4 m, la 30 cm de podea, fisura de pe partea mea are correspondent si pe partea vecinului la aceeasi inaltime , fisura este groasa de 1-2 mm:un perete exterior, tot din beton armat, fisurat in coltul geamului, pe aprox 35 cm, in zigzag, pereti interior de bca crapati pe lungimi de 50-60 cm si fisuri mai largi-3-4 mm pe alocuriArhi Tect a spus:Pai raspunsul e simplu, daca intr-adevar e vorba de deformari ale structurii din cauza tasarilor, si nu de deplasari relative ale tronsoanelor separate prin rosturi de tasare/dilatare/seismice. Un bloc a carui structura sufera deformari perceptibile nu e sigur nici in afara de situatia cutremurului. Este o situatie extrem de grava care poate conduce la colaps spontan. O constatare in regim de urgenta efectuata de un expert tehnic si eventual o sesizare la ISC se impun a fi facute de ieri!misu 77 a spus:Buna ziua! Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuia, dar mi s-a parut ca aici ar fi cel mai potrivit.
Am mai multe intrebari legate de un bloc cu 8 etaje, construit in 1967-1968.De aproximativ 5 ani, partea din bloc pe care o veti vedea in fotografii a inceput sa se taseze, nu stiu de ce.Ideea este ca au aparut rupture in peretii de rezistenta, atat exterior, cat si interior, geamurile au trebuit sa fie luate la rindea ca sa se inchida(din cauza deformarii golurilor).Voi posta careva foto spre lamurire. Intrebarea este: cat de sigur mai este un astfel de bloc in eventualitatea producerii unui cutremur de 7 sau mai mare?Mentionez ca apartamentul este situate la etajul 7 din 8.Multumesc
Alleycat a spus:Deci este blocul C8 ....ciudat pentru ca blocul de langa tine C7 este din elemente prefabricate, se vad f clar cele 3 panouri/nivel in capatul blicului. Tot la C7 se vad si la fatada panourile. Locuiesc intr-un imobil asemanator tot din 69 si tot cu pod deasupra din constructie si stiu 100% ca este integral construit din panouri prefabricate. Esti sigur ca blocul tau este din caramida pe stalpi+grinzi?. Ia masoara diafragma din interior apartament si vezi daca are 14-15 cm. La peretii despartitori dintre hol si camera ar trebui sa fie de 8 cm.